Je spreekt over poorten. Bedoel je daarmee de "Out" aansluitingen?
Zo ja, waarom heb je wissel 2 op poort 3, en wissel 3 op poort 5? Dat mag natuurlijk, maar het geeft wel gauw verwarring. Want als Out1 adres 1 krijgt, dan krijgt wissel 2 adres 3 en wissel 3 krijgt adres 5. Die adressen moeten overigens in Rocrail ook kloppen. Heb je dat laatste gecontroleerd?
Heb je de DR 4018 zo uit de doos, of heb je ook CV's geprogrammeerd? In het laatste geval moet de DR 4018 eerst resetten of op Preset 0 instellen.
Komt hij wel zo uit de doos, dan zijn de volgende programmeerstappen aan de orde:
1. Druk op de programmeerknop van de DR 4018. De programmeer LED geeft rood licht.
2. Bedien wissel 1 in Rocrail. De programmeer LED dooft.
Dat is alles. Het adres dat je gebruikt hebt om wissel 1 te programmeren is nu het adres van Out 1.
Als dat adres bijvoorbeeld ook 1 is, dan krijg je de volgende adressen:
Out 1 heeft adres 1
Out 2 heeft adres 2
Out 3 heeft adres 3
Out 4 heeft adres 4
Out 5 heeft adres 5
Out 6 heeft adres 6
Out 7 heeft adres 7
Out 8 heeft adres 8
Je kunt het adres van Out 2 t/m Out 8 niet direct programmeren. Je programmeert alléén het adres van Out 1. De adressen van Out 2 t/m Out 8 zijn dan telkens eentje hoger dan het adres van Out 1
Als je de programmeerknop op de DR 4018 indrukt, moet je daarna dus altijd het eerste wissel van die DR 4018 bedienen. Doe je wat anders, dan kom je er niet meer uit en moet je opnieuw Out 1 programmeren.
Mijn advies: sluit wissel 1 aan op Out 1, wissel 2 op Out 2 en wissel 3 op Out 3. Zorg dat ze in Rocrail ook de juiste adressen hebben (bijvoorbeeld 1, 2 en 3 of 11, 12 en 13, of ...)
Programmeer dan wissel 1 opnieuw zoals hierboven beschreven.
Succes!